Дата 14.11.2010, 14:39 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 4.1.2007

Репутация: нет
Всего: нет



Помогите написать Регулятор температуры на ЛД... немогу никак вдуплить как его написать... как график загнать в ЛД...

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
Присоединённый файл  P1010005.JPG 68,50 Kb
PM MAIL   Вверх
ama_kid
Дата 14.11.2010, 15:30 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


АСУТП-кодер
***


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 1460
Регистрация: 5.3.2007
Где: Москва

Репутация: 1
Всего: 95



1) переведи на русский
2) Какая среда разработки?


--------------------
самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча 
PM MAIL   Вверх
MOPEDE
Дата 14.11.2010, 16:08 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 4.1.2007

Репутация: нет
Всего: нет



1)
1. После нажатия кнопки "ПУСК" и за условием что вакуум-аппарат пустой открыть клапан 1 и сироп поступает в аппарат.
2. После достижения  сиропа верхнего уровня, клапан 1 закрыть і открыть клапан 2 на 100%
3. После 2 мин. подачи пары , включить регулятор температуры, открыть клапан 3.
4. Клапан 3 закрыть после достижения температуры 70 градусов (диапазон датчика 50 - 250 градусов)
5. Дальше включается регулятор температуры, которая должна изменятся за таким графиком;
......
.....
6. После 1 часа 30 мин (по графику) клапан 2 закрывается и открывается клапан 4. 
7. После срабатывание датчика нижнего уровня (аппарат пустой) закрыть клапан 4.
8.(цикл можна не повторять)

2) Ladder Diagram. В PL7 pro.
PM MAIL   Вверх
ama_kid
Дата 14.11.2010, 19:32 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


АСУТП-кодер
***


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 1460
Регистрация: 5.3.2007
Где: Москва

Репутация: 1
Всего: 95



Цитата(MOPEDE @  14.11.2010,  17:08 Найти цитируемый пост)
В PL7 pro. 
Блин, одна из самых неудобных в плане отладки - нету симулятора контроллера smile 

Накидал примерный вид, посмотри в аттаче.
Симулятора нет, поэтому какие-то недочеты могут быть, в принципе. Будут вопросы - спрашивай.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 24 )
Присоединённый файл  ld_tank.stx 33,20 Kb


--------------------
самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча 
PM MAIL   Вверх
MOPEDE
Дата 14.11.2010, 21:16 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 4.1.2007

Репутация: нет
Всего: нет



Написал ты по крутому как специалист) Спасибо! По ЛД я все понял...
Но не понял ST... мы такое не учили и что оно делает не сильно понимаю...

(* Здесь переключается режим работы регулятора *)
IF(%M3)AND(NOT %MW0.4.5:X3)THEN
    %MW0.4.11:=16#0024;
    WRITE_CMD %CH0.4;
ELSIF(NOT %M3)AND(%MW0.4.5:X3)THEN
    %MW0.4.11:=16#0023;
    WRITE_CMD %CH0.4;
END_IF;


PM MAIL   Вверх
ama_kid
Дата 14.11.2010, 21:34 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


АСУТП-кодер
***


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 1460
Регистрация: 5.3.2007
Где: Москва

Репутация: 1
Всего: 95



для начала - включи у себя отображение в символьном режиме. Должно быть вот так: 
Код
IF(Reg_on)AND(NOT P_sts_m_a)THEN
    P_order_command:=16#0024;
    WRITE_CMD %CH0.4;
ELSIF(NOT Reg_on)AND(P_sts_m_a)THEN
    P_order_command:=16#0023;
    WRITE_CMD %CH0.4;
END_IF;

переключение - либо в меню, либо клавишей Ctrl+F

А делают эти команды все лишь переключение работы регулятора, который сконфигурирован в Hardware, из авматического в ручной режим и обратно. Т.к. регулятор должен работать только когда идет обогрев паром (включен флаг Reg_on) - то в регулятор посылается команда на перевод в автоматический  режим командой 16#0024 когда этот флаг установлен. Когда флаг отключается - регулятор переводится в ручной режим обратно командой 16#0023. Эти команды для loop-контроллеров описаны в хелпе

Это сообщение отредактировал(а) ama_kid - 14.11.2010, 21:36


--------------------
самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча 
PM MAIL   Вверх
MOPEDE
Дата 14.11.2010, 22:02 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 4.1.2007

Репутация: нет
Всего: нет



Вроде понял...

Токо у нас стоят контроллеры Micro 3705/3722 і Premium 5720, а в них loop нету(((

PM MAIL   Вверх
ama_kid
Дата 14.11.2010, 22:45 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


АСУТП-кодер
***


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 1460
Регистрация: 5.3.2007
Где: Москва

Репутация: 1
Всего: 95



Цитата(MOPEDE @  14.11.2010,  23:02 Найти цитируемый пост)
у нас стоят контроллеры Micro 3705/3722 і Premium 5720
Хм, надо было мне сразу это уточнить. Значит надо использовать внутритекстовый блок ПИД-регулирования. Если хочешь - попробуй сам, не получится - завтра я постараюсь модифицировать в соответствии с новой информацией



--------------------
самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча 
PM MAIL   Вверх
MOPEDE
Дата 14.11.2010, 22:47 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 4.1.2007

Репутация: нет
Всего: нет



В этом то вся и проблема я не могу его написать)))) Буду ждать)

Это сообщение отредактировал(а) MOPEDE - 14.11.2010, 22:48
PM MAIL   Вверх
ama_kid
Дата 15.11.2010, 08:48 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


АСУТП-кодер
***


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 1460
Регистрация: 5.3.2007
Где: Москва

Репутация: 1
Всего: 95



Ну ладно, смотри в аттаче. Я поправил, конечно, только давно уже работал с серией Junior, сейчас не помню точно в каком формате параметры работы ПИД-регулятора задаются. Я вынес в таблицу констант по адресу %KW0:43 это дело и проставил, как вспомнил. Поизучай этот документ на странице 362-363 и проверь\исправь как надо (а может быть вам вообще это дело преподавали недавно).


Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 11 )
Присоединённый файл  ld_tank2.stx 18,62 Kb


--------------------
самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча 
PM MAIL   Вверх
MOPEDE
Дата 25.11.2010, 21:23 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 4.1.2007

Репутация: нет
Всего: нет



Спасибо большое))))
PM MAIL   Вверх
  
Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
« Предыдущая тема | SCADA-системы и контроллеры стандарта IEC (МЭК) | Следующая тема »


 




[ Время генерации скрипта: 0.1242 ]   [ Использовано запросов: 21 ]   [ GZIP включён ]


Реклама на сайте     Информационное спонсорство

 
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru
Отказ от ответственности     Powered by Invision Power Board(R) 1.3 © 2003  IPS, Inc.