Автор: Zobiter 7.2.2013, 23:38 |
Ребята, такая проблема, у меня в последнее время часто проседает напряжение. Комп выключается, работать так не могу, боюсь, что комп часто таких фокусов не выдержит. Да и до капитального ремонта, который будет минимум через год, ничего не поменяется, вот и какой ИБП купить именно, что-бы хорошо справлялся с падением напряжения? |
Автор: DarkProg 7.2.2013, 23:54 |
Дорогой ![]() А если по делу, то неплохо было бы видеть конфиг к которому предполагается ИБП(модель установленного БП в комп приводить в первую очередь). |
Автор: pechenische 11.2.2013, 17:09 |
По сути дела для домашнего компа подойдут ИБП Powercom или APC, напишите конфиг вашей системы, тогда можно определенную модель предложить. |
Автор: motorka 12.2.2013, 16:35 |
А если еще и бюджет будет, то задача еще больше упроститься. Если для дома и надо подешевле, то список будет powercom или ippon |
Автор: pechenische 12.2.2013, 16:49 |
А если на торентах оставляете качаться информацию, но полюбому нужно брать с автоматическим выключением компьютера, очень удобная вещь. Она в новых ИБП помоему уже везде стоит. |
Автор: limurr 12.2.2013, 16:58 |
такая опция про торент трекер есть в самой программе) так что сомнительное удовольствие) тут эта опция как бы для других задач думаю. |
Автор: masterppv 14.2.2013, 09:47 |
Да практически любой 525й, 600й |
Автор: pechenische 20.2.2013, 16:40 |
Да я не про автовыключение после загрузки говорю, а про то что в основном комп мы оставляем без присмотра когда загрузку торента включаем, и дабы при пропадении напряжения батарейка не разряжалась в 0, эту функцию и придумали. |
Автор: algian 22.2.2013, 12:41 |
Обратите внимание на блоки питания CHIEFTEC серии APS как раз от проседания напряжения |
Автор: Alexeis 22.2.2013, 14:31 | ||
Сейчас многие UPSы снабжаются AVR - устройствами для поддержания напряжения, но по факту далеко не везде это толково работает. При выборе упса как раз на этот параметр следует обращать внимание. Достаточно качественные упсы делает APC. Вот например модель APC Back-UPS® RS 500 . Производитель утверждает что
Если напряжение падает ниже этих пределов, то следует поискать другую модель. Только очень не советую кидаться на китайские нонеймы, потому как никакой гарантии что упс будет держать заявленные режимы. |
Автор: motorka 25.2.2013, 11:52 |
Я вот много почитал форумов и кроме АРС часто выделяют еще и powercom, типа он дешевле, но для дома вполне отличное решение, правда по avr не знаю, надо почитать... |
Автор: Alexeis 25.2.2013, 13:48 |
motorka, ну если брать простую модель BNT-400A / BNT-500A / BNT-600A , то производитель заявляет что AVR работает при отклонениях +/- 25% . Т.е. минимум 165 вольт. Ну и удерживают напряжение в сети +/- 10% от номинала. 200-240В . |
Автор: DviRUS 27.2.2013, 09:01 |
Alexeis, на них можно настраивать нижний порог... 140 минимально (помоему), 165 - это среднячек. А максимум - 180. У меня на одном из мест жительства падало напряжение до 130, поставил нижний порог и не знал проблем (конечно он отрубался но там по времени секунды были). Сейчас уже не помню как это делается - помоему на выключеном ИБП не подключеном к сети нужно долго жать на вкл... Пока не загорится мигающий огонек одной из 3х ламп... потом однократными выбрать что нужно. Долгое нажатие - запомнить. Нижняя лампа - минимальное значение, верхняя (соответственно) - максимальное. А вообще неплохо бы говорить до скольки падает. Если очень плохая ситуация тут не ИБП нужен а стабилизатор. |
Автор: DviRUS 28.2.2013, 07:57 |
ну для дешового варианта сойдет. А вообще - запись графика, и письмо с ним в администрацию города. У меня так друг умер трансформатор поменяли на том адресе и нашли гараж со сварщиком... |
Автор: Zobiter 8.3.2013, 21:57 |
Почитал, что да как интересно. Но мне тут немного б.у. вариант аля Powercom Smart King Pro SKP 1000A предлагают, соглашаться или нет. Хз говорят типа не подошел, а что там не подошло то.... |
Автор: limurr 9.3.2013, 18:58 |
ну смотря сколько он бу и за сколько вам его хотят отдать. если он реально не полошел просто и не заюзан там совсем, то я бы брал. |
Автор: goga075 9.3.2013, 19:58 |
Главное шоб АКБ целые были!! |
Автор: Shlit 9.3.2013, 23:44 |
А у меня стабилизатор стоит. |
Автор: Alexeis 10.3.2013, 11:45 |
Не знаю как у Powercom , но у APC батареи долго живут. У нас на работе, батареям упса 6 лет и работают еще. Китайские за 2 года мрут гарантировано. |
Автор: brod 10.3.2013, 21:29 |
Перекосы фаз еще бывают, когда на оду жилу вешают очень много стиралок, посудомоечных машин, печей СВЧ. И вроде как все хорошо, а сеть пляшет. Кстати соглашусь, что UPS здесь как вариант очень хорош. |
Автор: masterpaiki 6.12.2013, 09:14 |
Если проблема глобальная, то лучше поставить сразу стабилизатор напряжения на всю квартиру. Спасает от вечерних просадок напряжения до 180 В кажется. А если комп запитать, то берите UPS с режимом on-line - выполняет примерно ту же функцию. Этот ответ добавлен с нового Винграда - http://ru.vingrad.com/ИБП-для-сети-в-которой-падает-напряжение.-id5114437b6ccc19912c000f64#findElement_E7045_52a16b5cae20154875f7c46d_0 |