| Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате |
| Форум программистов > Серверы > IBM xServer 386 |
| Автор: OverBug 14.2.2007, 09:08 |
| Здоровеньки былы знатоки!!! IBM xServer 386..... вообщем поставили нам на работу такой сервер и на него бросили MS 2003 Server и Oracle с базой..... воообщем такая машинка поддерживает только базу данных (и ни чем кроме этого не занимается) которой вся наша контора пользуется с 9:00 до 18:00 а все остальное время стоит без надобности.... более того у нас скачет напряжение и в середине дня падает до 180 В... таким макаром апс уже к концу дня разряжается и выключает сервер... Уважаемые знатоки, у меня вопрос, вернее два: 1. можно ли выключать такой сервер на ночь. хотябы раз в неделю что бы апс заряжался (и электричество экономилось 2. не загнется ли сервер после таких частых отключений? машика то не дешевая.... Заранее благодарен за сочувствие нашему серверу и участие в решении его нелегкого быта.... |
| Автор: bilbobagginz 14.2.2007, 12:45 |
| 1. Да можно, но включать его нужно будеть ручками. вообще-то это странновато: если вы экономите электричество на этом но тратите не знаю сколько денег на сам сервер, ПО и т.д. то ... какой-то абсурд получается. у вас генератор что-ли ? 2. Да - скачки с поставкой напряжения - это штука которая сильно укорачивает жизнь блокам питания, дискам и блокам памяти. |
| Автор: OverBug 14.2.2007, 17:44 |
| Понятно.... а как часто моно его гасить на ночь? а можно ли узнать мнение людей которые с ним работали??? bilbobagginz, вы администрировали такой сервер??? какие у него возможности? |
| Автор: localhost 17.2.2007, 14:26 |
| OverBug, Честно говоря, <censored> от идей отключать сервер БД на ночь. Если база большая, то когда вы будете проводить бэкапы, оптимизационные процедуры, кроме как во внерабочее время? Чем бы тогда было не купить просто мощный nobrand компьютер. Разбирайтесь с электриками - мой вам совет, дешевле выйдет. Не шутки это! |
| Автор: OverBug 19.2.2007, 11:17 |
| ну к примеру сделаем все эти процедуры спустя два часа после окончания всех работ с базами данных (все работы завершаются к 18:00) и затем вырубим сервак.... а потом погасить сервер..... затем за час или два до начала работы организации включить его... может получиться от 11 до 12 часов простоя в сутки.... может повысится надежность или от таких вкл-выкл от быстрее загнется (при условии что с напряжением все ок). |
| Автор: LSD 19.2.2007, 14:29 |
| От простоя сервак не портится. Просто раз уж у вас нет необходимости в сервере 24х7, то может стоило взять сервер подешевле. А лишние деньги пустить на дизель-генератор |
| Автор: masterppv 20.2.2007, 20:28 |
| А о стабилизаторе напруги что никто не слышал? У меня под одним из серваков стоит такой 5 киловатный, потому как напруга у нас и 180 и 380 бывает, хотя учитывая что БП сервера на это в принципе расчитаны, а в некоторых еще и по 2 БП стоит, страдает от таких приколов только бесперебойник, причем как грится в комплексе, т.е. после полугода работы приходилось и батареи менять и релюхи, когда это надоело поставили стабилизатор и про траблы забыли, сейчас со скачками напруги борется стабилизатор, а отсутствием напруги ИБП. Страшного от выключения сервака я думаю не будет, ежели нет необходимости круглосуточной работы как скаже у WEB-серверов. |
| Автор: Папараццы 22.2.2007, 16:42 |
| Ну это сервер и как обычный комп его можно включать и отключать...От этого он не испортится... |
| Автор: redona 26.2.2007, 11:45 |
| masterppv, прав считаю, что решением всех вопросов будет стабилизатор напруги, правдо такая вещь еще и с автоматической регулировкой обойдется недешево, приблизительно 60-100 уев. |
| Автор: bilbobagginz 1.4.2007, 22:52 |
| OverBug, по идее, сервер х386 должен поддерживать стандарты BMC и т.д., и у него должен быть встроен service processor, который может включать его, но сервисный процессор использовать нужно другое оборудование IBM, это позволяющее. ритейлер IBM должен вам был предоставить поддержку с ответами на такие вопросы. вы по какой программе его купили ? кроме того, сервер этот, как раз и ориентирован на бесперебойную операцию, если не ошибаюсь у него избыточные блоки питания, т.е. 2, которые по инструкции нужно подключать к независимым источникам тока, т.е. если один полетел, второй работает бесперебойно. зачем его было брать если он вам не нужен 24х7 ? |
| Автор: samurai 18.4.2007, 10:30 |
| батарея лучше заряжается под нагрузкой, я даже аккумулятор в автомобиле заряжал с прицепленной лампочкой )) как я понял ночью напряжение стабильно. так же 2 блока питания? я бы купил второй ИБП и всё )) |