| Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате |
| Форум программистов > Микроконтроллеры (MCU) и микропроцессоры (MPU) > Проблемы с симистором и реактивной нагрузкой |
| Автор: Den64 19.2.2009, 17:54 |
| Силовой 50 герцовый трансформатор коммутирует симистор (BT134). Из-за индуктивного характера трансформатора пробивается симистор. Рабочее напряжение 220В. Как бороться с таким явлением? Какие могут быть предположения? |
| Автор: Mazzi 19.2.2009, 18:19 |
| Поставь симистор на большее напряжение. Добавлено через 2 минуты и 38 секунд Пробивается в смысле сгорает? |
| Автор: Den64 19.2.2009, 21:26 |
| Сгорает, на 800вольт стоит. |
| Автор: alexSl 20.2.2009, 12:02 |
| Подключить транс через тиристор. Только надо постоянно его включать при переходе фазы через "0". И еще, после детектирования нуля перед включением тиристора надо выдержать небольшую паузу(какую, зависит от транса). |
| Автор: Mazzi 20.2.2009, 13:12 | ||
Симистор может сгореть только в случае протекания через него недопустимо большого тока. В случае превышения напряжения с нормальным током он всего лишь откроется. Посмотри вольт-амперную характеристику симистора, сам убедишься. Схемку покажи. |
| Автор: xvr 20.2.2009, 15:05 |
| Зашунтируй обмотку транса симметричным TVS'ом вольт так на 600 |
| Автор: xvr 20.2.2009, 20:47 | ||
Transient Voltage Suppressor. Мощный стабилитрон, расчитанный на поглощение больших импульсных мощностей. Например P15KE400CA - 400V, 1.5KW в импульсе |