В исходном состоянии все клапаны закрыты, а смеситель 5 выключен.
Когда аппарат пустой и нажимается кнопка "Пуск", открывается клапан 1 и первая жидкость заполняет аппарат до уровня "b". Клапан 1 закрывается, включается мешалка 5 и открывается клапан 2 подачи концентрированной жидкости. Через 3с дополнительно открывается клапан 3. После этого через 5с закрываются клапаны 2 и 3, выключается смеситель 5 и открывается клапан 4. Смесь выливается из аппарата. После достижения уровня "a" - цикл повторяется. Можете помоч сделать прикладную программу для ПЛК Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4 ) 10.pdf 58,06 Kb |
|||
|
||||
82Andrey |
|
|||
Новичок Профиль Группа: Участник Сообщений: 8 Регистрация: 29.10.2012 Репутация: нет Всего: нет |
Можете проверить программу, может у меня где то ошибки.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 11 ) lr5.rar 5,44 Kb |
|||
|
||||