Модераторы: ama_kid |
|
MOPEDE |
|
|||
Новичок Профиль Группа: Участник Сообщений: 28 Регистрация: 4.1.2007 Репутация: нет Всего: нет |
Пытаюсь сам научится програмировать SCADA системы в InTouch. Хотел сделать обычный бачок.
Клапан1 открывался и бачкк наполнялся потом выключается клапан1 и включается клапан2 и бачок опрожняется. Написал код а бачок не опорожняется. Где промах?(
|
|||
|
||||
ama_kid |
|
|||
АСУТП-кодер Профиль Группа: Комодератор Сообщений: 1460 Регистрация: 5.3.2007 Где: Москва Репутация: 1 Всего: 95 |
это в одном месте написанный скрипт? Если да - тогда с чего у тебя вообще что-то будет выполняться, если в начале скрипта ты делаешь sisi = 1, что вызывает постоянно Step1 = 1, тем самым вырабатывается команда на постоянное наполнение бачка. Решение - инициализировать sisi только один раз (либо с помощью флага-защелки, либо в одноразово-выполняющегося скрипта)
-------------------- самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча |
|||
|
||||