У меня стоит задача:
Имеется: Устройство которое может замыкать и размыкать контакт. (При срабатывании замыкает или размыкает контакт на 1 с)
Необходимо:
Подключить устройство к компьютеру посредствам COM порта и обрабатывать замыкание контактов в мое программе на Delphi.
Вопросы:
1) Куда воткнуть эти провода которые будут замыкаться при срабатывании устройства.
2) Как в программе получить сигнал о том что контакты замкнуты.

P.S. Я совсем ньюбай в этом поэтому прошу не пинать сильно, факи читал, но если честно мало что понял.
Мне бы на пальцах - куда воткнуть контакты в ком порту, как получить с них событие.
 
Надеюсь на вашу поддержку!  smile 
PM MAIL   Вверх
Mazzi
Дата 28.3.2008, 17:48 (ссылка) |    (голосов:1) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Правильный
**


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 825
Регистрация: 3.4.2003

Репутация: 9
Всего: 21



Задача решается таким образом: 

в 9-ти выводном разъёме COM-порта 2-й и 3-й выводы подключаешь к сухому контакту так, чтобы они  соединялись накоротко при замыкании сухого контакта.

В своей программе на Delphi, с нужной тебе частотой посылаешь какой-нибудь байт в COM-порт. При замыкании сухого контакта этот-же байт вернётся обратно к тебе в порт. 

То есть, если байт вернулся, это значит контакт замкнут, если не вернулся, соответственно разомкнут.

Удачи!


--------------------
Мне нужны помощники.
PM MAIL WWW   Вверх
TerminalHead
Дата 31.3.2008, 01:15 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 27.3.2008

Репутация: нет
Всего: нет



Цитата(Mazzi @ 28.3.2008,  17:48)
Задача решается таким образом: 

в 9-ти выводном разъёме COM-порта 2-й и 3-й выводы подключаешь к сухому контакту так, чтобы они  соединялись накоротко при замыкании сухого контакта.

В своей программе на Delphi, с нужной тебе частотой посылаешь какой-нибудь байт в COM-порт. При замыкании сухого контакта этот-же байт вернётся обратно к тебе в порт. 

То есть, если байт вернулся, это значит контакт замкнут, если не вернулся, соответственно разомкнут.

Удачи!

Спасибо большое ! Работает ! smile
PM MAIL   Вверх
Alca
Дата 20.6.2008, 17:42 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Эксперт
****


Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 3993
Регистрация: 14.6.2006

Репутация: нет
Всего: 50



покажи код


--------------------
PM WWW ICQ Skype Jabber   Вверх
  
Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
Правила форума "Микроконтроллеры (MCU) и микропроцессоры (MPU)"
PILOT ManiaK
UniBomb Mazzi

На данный раздел помимо Правил форума распространяются текже следующие правила:


  • Прежде чем создать тему воспользуйтесь поиском или посмотрите в faq. Возможно на форуме уже есть ответ на ваш или близкий к вашему вопрос.
  • В заголовке темы в квадратных скобках обозначьте используемое семейство микроконтроллера: [avr],[pic],[arm].
  • При создании темы с вопросом указывайте участок кода с ошибкой, версию компилятора, схемы подключения, fuse биты и прочие данные, которые помогут найти правильный ответ. Для форматирования текста программ используйте кнопку код.
  • Новое сообщение должно иметь прямое отношение к тематике этого раздела. Для флуда, просьб выполнить задание, поиска партнёров или исполнителей существуют свои разделы.
  • Если вы заметили несовместимое с правилами сообщение, то можете уведомить об этом модератора раздела нажав кнопку Репорт у соответствующего сообщения.

Если Вам понравилась атмосфера форума, заходите к нам чаще! С уважением, PILOT, ManiaK, UniBomb, Mazzi.

 
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
« Предыдущая тема | Микроконтроллеры (MCU) и микропроцессоры (MPU) | Следующая тема »


 




[ Время генерации скрипта: 0.0785 ]   [ Использовано запросов: 21 ]   [ GZIP включён ]


Реклама на сайте     Информационное спонсорство

 
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru
Отказ от ответственности     Powered by Invision Power Board(R) 1.3 © 2003  IPS, Inc.