Модераторы: PILOT, ManiaK, Mazzi |
![]()
|
|
| Max_1_ |
|
|||
|
Новичок Профиль Группа: Участник Сообщений: 8 Регистрация: 23.3.2007 Репутация: нет Всего: нет |
В Siemens TC65 встроена Java-машина.
Во время работы контроллера, программа, написанная на Java, записывает на флеш-память данные, используя RecordStore(J2ME record management store). Так вот, иногда возникает ситуация, что программа не может взять данные с флешки или записать на флешку. Работоспособность восстанавливается после форматирования флешки. После этого программа опять может долгое время работать, пока не случится тоже. У кого-нибудь возникала такая ситуация? Возможно, что и не только именно на Siemens TC65. Помогите найти причину. Это сообщение отредактировал(а) Max_1_ - 11.8.2008, 20:11 |
|||
|
||||
| Mazzi |
|
|||
|
Правильный ![]() ![]() Профиль Группа: Комодератор Сообщений: 825 Регистрация: 3.4.2003 Репутация: 9 Всего: 21 |
Похоже на битую область на флешке. Во время форматирования битая часть исключается из работы, затем вместо неё используется другая. От многократного использования она тоже "забивается" и начинай сначала.
-------------------- Мне нужны помощники. |
|||
|
||||
![]()
|
| Правила форума "Микроконтроллеры (MCU) и микропроцессоры (MPU)" | |
|
|
На данный раздел помимо Правил форума распространяются текже следующие правила:
Если Вам понравилась атмосфера форума, заходите к нам чаще! С уважением, PILOT, ManiaK, UniBomb, Mazzi. |
| 0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) | |
| 0 Пользователей: | |
| « Предыдущая тема | Микроконтроллеры (MCU) и микропроцессоры (MPU) | Следующая тема » |
|
|
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru
Отказ от ответственности Powered by Invision Power Board(R) 1.3 © 2003 IPS, Inc. |