Здравствуйте,
Столкнулся со следующей проблемой. Программа верхнего уровня ведет безпрерывное общение с устройством при помощи виртуального COM порта, реализованного через переходник USB to RS232. Общение ведется стандартным набором функций: CreateFile(...), ReadFile(...), WriteFile(...) В том случаи если пользователь вытягивает USB кабель, общение прикращается с отловом ошибки. При следующем подключении кабеля USB устройство не определяется. Подскажите пожалуйста есть ли возможность продолжать работу данной системы без перезагрузки программы верхнего уровня. Спасибо! |
|||
|
||||
| andrew_121 |
|
||||
![]() Кодофей ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Завсегдатай Сообщений: 3448 Регистрация: 3.1.2008 Репутация: 6 Всего: 33 |
Благо, что хоть какое-то сообщение выводит. Могла же просто падать А должно? Подумайте!
Создай отдельный поток. Перед чтением/записью в порт, проверяй на валидность. Нужно еще инициализацию повторять при вновь воткнутом девайсе. -------------------- Удалил аккаунт. Прощайте! |
||||
|
|||||
![]()
|