DviRUS
Дата 25.8.2011, 14:45 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Капыч
**


Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 330
Регистрация: 24.10.2006
Где: Волгоград

Репутация: 2
Всего: 5



Проблема с подключением к АТС по RS-232C.
Есть комп с ХРюшей, АТС с входом для терминального управления RS-232C, 3 провода - земля, RX, TX. раньше все работало, когда держалось в тестовом режиме на соплях, как только проложил кабель, терминал отвалился и больше не поднимался. Напряжение с компа по TX немного больше чем от АТС, при подключении напряжение между RX\TX и землёй примерно равно (5,3 и 4,7 В), в принципе как и должно быть. Терминал не работает. Разобрал прокладку кабеля, опять повесил на сопли - не работает, хоть убей.
Подскажите как можно проверить в чем проблема

Полностью заменил провода, ребутнул АТС, ребутнул комп. К другим терминалам цепляется нормально, напряжение на TX станции - 10.7, компьютера - 11.3, RX - 0.3 и 0.4 соответственно.

Это сообщение отредактировал(а) DviRUS - 25.8.2011, 19:40


--------------------
Это не только мерзко, но и невозможно! (с)
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
masterppv
Дата 26.8.2011, 08:06 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Нуднятина
***


Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 1516
Регистрация: 28.10.2005
Где: г. Геленджик

Репутация: 26
Всего: 35



Цитата

К другим терминалам цепляется нормально


Комп через тот же com порт?

Цитата

проложил кабель


Витая пара?



--------------------
С уважением Павел Панаиотов.
PM MAIL   Вверх
DviRUS
Дата 26.8.2011, 09:31 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Капыч
**


Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 330
Регистрация: 24.10.2006
Где: Волгоград

Репутация: 2
Всего: 5



Ком порт компа лёг геройской смертью под напряжением 140 В. Видимо я когда работал с соплёй, нечайно задел на кроссе контакты телефона, на который шел звонок.

Такой вопрос - при перепутовании (замыкании между собой или TX-TX) проводов, в терминале все таки появлялись символы, может быть можно его восстановить?

Это сообщение отредактировал(а) DviRUS - 26.8.2011, 09:55


--------------------
Это не только мерзко, но и невозможно! (с)
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
masterppv
Дата 26.8.2011, 10:24 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Нуднятина
***


Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 1516
Регистрация: 28.10.2005
Где: г. Геленджик

Репутация: 26
Всего: 35



Цитата

при перепутовании (замыкании между собой или TX-TX) проводов, в терминале все таки появлялись символы

Такое может быть и пропаленном недоконца порте, но работать такая весчь не будет, с большой вероятностью порт лёг и на АТСке. Хотя особой проблемы ни там ни там нету, всё ремонтируемо


--------------------
С уважением Павел Панаиотов.
PM MAIL   Вверх
DviRUS
Дата 26.8.2011, 10:28 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Капыч
**


Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 330
Регистрация: 24.10.2006
Где: Волгоград

Репутация: 2
Всего: 5



Цитата(masterppv @  26.8.2011,  10:24 Найти цитируемый пост)
порт лёг и на АТСке

нет, подключил комп биллинга через тот же порт... хотя не через тот... ща проверю...

Добавлено через 8 минут и 4 секунды
АТС через тот порт биллинг цепляется.


--------------------
Это не только мерзко, но и невозможно! (с)
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
masterppv
Дата 26.8.2011, 15:22 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Нуднятина
***


Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 1516
Регистрация: 28.10.2005
Где: г. Геленджик

Репутация: 26
Всего: 35



Дай же наконец полный расклад, а то не пойму где собака роется, как конкретно всё подключенно


--------------------
С уважением Павел Панаиотов.
PM MAIL   Вверх
DviRUS
Дата 26.8.2011, 20:19 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Капыч
**


Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 330
Регистрация: 24.10.2006
Где: Волгоград

Репутация: 2
Всего: 5



Комп. С ХР... У него есть ком порт 9-пиновый (RS-232). Есть АТС... Coral FlexiCom 5000 с 4мя ком портами, три из которых выведены на кросс. Есть мануал по установке, в котором есть схема подключения. Подключаюсь через контакты 2,3,5, следовательно 3 провода. Когда цеплял на кросс соплей, видимо задел контакты телефона на который шел звонок... (около 140 вольт). Всё... Я все это объяснял. Теперь как я понял у меня 3 выхода - PCI карта с COM портами, USB to COM, или паять lpt to COM и запускать эмулятор COM. Всё.

Добавлено через 2 минуты и 15 секунд
Для проверки запустил гипертерминал, замкнул 2 и 3 пины, отключил управление передачей данными, и начал набирать, должно было пойти эхо, но его небыло, а наоборот - терминал завис. 


--------------------
Это не только мерзко, но и невозможно! (с)
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
masterppv
Дата 29.8.2011, 08:16 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Нуднятина
***


Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 1516
Регистрация: 28.10.2005
Где: г. Геленджик

Репутация: 26
Всего: 35



То есть порту компьютера конец. Менять микруху на маме, или ставить PCIный компорт, остальное от лукавого.


--------------------
С уважением Павел Панаиотов.
PM MAIL   Вверх
DviRUS
Дата 31.8.2011, 07:24 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Капыч
**


Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 330
Регистрация: 24.10.2006
Где: Волгоград

Репутация: 2
Всего: 5



Заменю комп... )


--------------------
Это не только мерзко, но и невозможно! (с)
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
  
Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
« Предыдущая тема | Общие вопросы по железу | Следующая тема »


 




[ Время генерации скрипта: 0.0777 ]   [ Использовано запросов: 21 ]   [ GZIP включён ]


Реклама на сайте     Информационное спонсорство

 
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru
Отказ от ответственности     Powered by Invision Power Board(R) 1.3 © 2003  IPS, Inc.