Добрый день. Имею систему, состоящую из нескольких датчиков, прибора сбора информации и контроля, архиватора данных. Работает это всё дело так, как показано на схеме:

user posted image

Но иногда сопуствующие личности горят желанием иметь прямой доступ с компьютера (net2) к датчикам из net1. Серая штука по середине является мастером для net1 и ведомым для net2. 

Вопрос - как лучше организовать этот доступ?

Сейчас я на скорую руку сделал возможно самое чудовищное решение. Я воспользовался свободными номерами пользовательских функций. Если серый прибор получает такую функцию извне, то он преобразует её в функццию 03 (чтение регистров хранения), после получения ответа он опять его преобразовывает и отсылает обратно в net2. Такое решение мне не нравится  smile 

Есть какие-нибудь мысли? Кто-нибудь что-то подобное делал?

Это сообщение отредактировал(а) UniBomb - 4.10.2010, 10:24


--------------------
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
xvr
Дата 4.10.2010, 13:41 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Эксперт
****


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 7046
Регистрация: 28.8.2007
Где: Дублин, Ирландия

Репутация: 8
Всего: 223



Вполне нормальное решение
Цитата

Такое решение мне не нравится 
чем?

PM MAIL   Вверх
UniBomb
Дата 4.10.2010, 14:28 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок
***
Награды: 1



Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 1754
Регистрация: 24.10.2006
Где: Санкт-Петербург

Репутация: 9
Всего: 97



xvr, даже не знаю чем. Наверное это просто придирка. Сейчас происходит вот так комп посылает команду с номером 68 и телом команды 3. Серый прибор получает её, меняет заголовок с 68 на 3 и пересылает дальше. На время ожидания ответа ничего не делает. В полученном ответе опять меняет заголовок с 3 на 68 и пересылает без изменений компу. Если это в порядке вещей, тогда нет вопросов  smile  Я просто не знаю как это делают другие  smile 


--------------------
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
xvr
Дата 4.10.2010, 20:54 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Эксперт
****


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 7046
Регистрация: 28.8.2007
Где: Дублин, Ирландия

Репутация: 8
Всего: 223



Цитата(UniBomb @  4.10.2010,  14:28 Найти цитируемый пост)
Сейчас происходит вот так
Вполне нормальный метод туннелирования данных. Все proxy так работают (и не только ModBus'овские  smile )


PM MAIL   Вверх
UniBomb
Дата 4.10.2010, 21:34 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок
***
Награды: 1



Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 1754
Регистрация: 24.10.2006
Где: Санкт-Петербург

Репутация: 9
Всего: 97



xvr, спасибо, успокоил  smile 


--------------------
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
l2_mik
Дата 28.11.2010, 19:57 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 22
Регистрация: 22.11.2007

Репутация: нет
Всего: нет



Я извиняюсь, но почему просто не использовать стандартную 3 функцию, що позволит не городить своих специфических функций.
PM MAIL   Вверх
xvr
Дата 28.11.2010, 22:33 (ссылка) |    (голосов:1) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Эксперт
****


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 7046
Регистрация: 28.8.2007
Где: Дублин, Ирландия

Репутация: 8
Всего: 223



Цитата(l2_mik @  28.11.2010,  19:57 Найти цитируемый пост)
Я извиняюсь, но почему просто не использовать стандартную 3 функцию,
'Стандартная 3 функция' прочтет регистр из самой 'серой штуки' (в середине), а надо из устройства из подсети NET1


PM MAIL   Вверх
l2_mik
Дата 29.11.2010, 22:32 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 22
Регистрация: 22.11.2007

Репутация: нет
Всего: нет



Но тогда еще вопрос: сеть NET1 - работает по протоколу ModbusTCP или ModbusRTU?

Добавлено через 7 минут и 9 секунд
Цитата(xvr @ 4.10.2010,  20:54)
Вполне нормальный метод туннелирования данных. Все proxy так работают (и не только ModBus'овские  smile )


А можно инфу о таких ModBus-прокси
очень интересно
PM MAIL   Вверх
UniBomb
Дата 30.11.2010, 08:57 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок
***
Награды: 1



Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 1754
Регистрация: 24.10.2006
Где: Санкт-Петербург

Репутация: 9
Всего: 97



1. обе сети работают по ModbusRTU. Компьютер изображен чисто условно, т.к. на его месте обычно стоять какие-нибудь ПЛК или другие части SCADA системы
2. Я же описал как это работает  smile 


--------------------
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
l2_mik
Дата 3.12.2010, 22:10 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 22
Регистрация: 22.11.2007

Репутация: нет
Всего: нет



Тогда почему в серой коробке не реализовать поддержку 4-й функции по которой вы будете считывать именно из нее 
а про 3-й функции обращаться напрямую к датчикам
или наоборот - 3-я серая коробка, 4-я датчики?
PM MAIL   Вверх
xvr
Дата 3.12.2010, 23:06 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Эксперт
****


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 7046
Регистрация: 28.8.2007
Где: Дублин, Ирландия

Репутация: 8
Всего: 223



Цитата(l2_mik @  3.12.2010,  22:10 Найти цитируемый пост)
Тогда почему в серой коробке не реализовать поддержку 4-й функции по которой вы будете считывать именно из нее 
а про 3-й функции обращаться напрямую к датчикам
Прямой связи от компьютера к датчикам нет. Есть 2 независимые MODBUS сети, первая состоит из PC и серой коробки, вторая из серой коробки и датчиков.
В принципе можно сделать серую коробку мостом, и рассматривать оба сегмента как одну MODBUS сеть. В таком случае в серой коробке нужен механизм по трансляции номеров узлов, что бы они не пересекались в полученной объединенной MODBUS сети. 
Такой подход так же имеет право на жизнь, однако трудно сказать, что будет проще реализовать - мост или прокси  smile 


PM MAIL   Вверх
l2_mik
Дата 4.12.2010, 14:55 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 22
Регистрация: 22.11.2007

Репутация: нет
Всего: нет



Ув. UniBomb, реализация своих функций - это хорошо для Вас как производителя(разработчика)  :dance3 , но напрочь 
лишает пользователя(заказчика)   :dash1 возможности использовать альтернативные Modbus-устройства
в которых реализован только базовый набор Modbus-функций.

Раз уж нужно реализовывать поддержку пользовательских функций в "серой" коробке, то можно поступить следующим 
образом.

Например:
1. датчики имеют адреса с 1 по 20
2. порт "серой" коробки со стороны ПК имеет адрес 111
3. порт "серой" коробки со стороны ПК имеет адрес 112
Тогда логику в коробке можно реализовать так:
Если ПК обращается к адресу 111 то это значит читает данные из самой "серой" коробки,
Если ПК обращается к адресам с 1 по 20 то "серая"коробка принимает и транслирует запросы на свой второй порт с адресом 112.
После получения ответа от датчика "серая"коробка выполняет его передачу через порта 112 на порт 111 в ПК.
Это позволит избежать использования пользовательских функций.
В случае использования нескольких "серых" коробок в одной RTU сети необходимо правильное планирование адресов, что бы не было накладок.

 :smile 

PM MAIL   Вверх
UniBomb
Дата 4.12.2010, 21:09 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок
***
Награды: 1



Профиль
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 1754
Регистрация: 24.10.2006
Где: Санкт-Петербург

Репутация: 9
Всего: 97



l2_mik, число разноветных и серых коробок различается от проекта к проекту. В одном проекте может быть 150-170 цветных коробочек, в другом серых нет вообще. В этом случае закрепление адресов скорее будет минусом.


--------------------
PM MAIL ICQ Skype   Вверх
  
Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
Правила форума "Микроконтроллеры (MCU) и микропроцессоры (MPU)"
PILOT ManiaK
UniBomb Mazzi

На данный раздел помимо Правил форума распространяются текже следующие правила:


  • Прежде чем создать тему воспользуйтесь поиском или посмотрите в faq. Возможно на форуме уже есть ответ на ваш или близкий к вашему вопрос.
  • В заголовке темы в квадратных скобках обозначьте используемое семейство микроконтроллера: [avr],[pic],[arm].
  • При создании темы с вопросом указывайте участок кода с ошибкой, версию компилятора, схемы подключения, fuse биты и прочие данные, которые помогут найти правильный ответ. Для форматирования текста программ используйте кнопку код.
  • Новое сообщение должно иметь прямое отношение к тематике этого раздела. Для флуда, просьб выполнить задание, поиска партнёров или исполнителей существуют свои разделы.
  • Если вы заметили несовместимое с правилами сообщение, то можете уведомить об этом модератора раздела нажав кнопку Репорт у соответствующего сообщения.

Если Вам понравилась атмосфера форума, заходите к нам чаще! С уважением, PILOT, ManiaK, UniBomb, Mazzi.

 
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
« Предыдущая тема | Микроконтроллеры (MCU) и микропроцессоры (MPU) | Следующая тема »


 




[ Время генерации скрипта: 0.1071 ]   [ Использовано запросов: 20 ]   [ GZIP включён ]


Реклама на сайте     Информационное спонсорство

 
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru
Отказ от ответственности     Powered by Invision Power Board(R) 1.3 © 2003  IPS, Inc.