Модераторы: Mazzi
  

Поиск:

Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
> Нужна небольшая схема на реле. Есть две катушки, есть сигнал замкнуто 
:(
    Опции темы
Олег78
Дата 11.4.2011, 21:20 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 1
Регистрация: 11.4.2011

Репутация: нет
Всего: нет



Есть две катушки. Есть сигнал:  замкнуто  - разомкнуто. Какую схему из реле нужно сделать чтобы, было следующее: 
если сигнал замкнуто, то - срабатывает одна катушка (через нее идет ток), вторая свободна (ток через нее не идет); 
сигнал разомкнуто - обе катушки свободны, 
далее опять сигнал замкнуто - срабатывает вторая катушка, первая свободна; 
и так далее поочередно. 
PM MAIL   Вверх
xvr
Дата 13.4.2011, 11:39 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Эксперт
****


Профиль
Группа: Комодератор
Сообщений: 7046
Регистрация: 28.8.2007
Где: Дублин, Ирландия

Репутация: 2
Всего: 223



Ваша схема называется тригер. И 2х катушек для нее недостаточно - нужно где то хранить состояние схемы (какую катушку включать) при сигнале 'разомкнуто'

PM MAIL   Вверх
juicefruit89
Дата 17.2.2012, 13:47 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2012
Где: Санкт-Петербург

Репутация: нет
Всего: нет



нужно 4 реле иметь для такой схемы, щас накидаю примерно

Добавлено через 8 минут и 12 секунд
да, и кнопка включения нужна двухпозиционная

Это сообщение отредактировал(а) juicefruit89 - 17.2.2012, 13:53
PM MAIL   Вверх
juicefruit89
Дата 17.2.2012, 15:11 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2012
Где: Санкт-Петербург

Репутация: нет
Всего: нет



Так, подзабыл про схему))
Рисовать лень, тут простая логика получилась
Для внутренних реле (которые будут выполнять роль эл-тов памяти) функции получается следующая

X - это ваша кнопка
/ - знак отрицания

Р1,2 - реле 1 и 2 (внутренние)

P1=(X И P1) ИЛИ (/X И Р2)
Р2=(X И /P1) ИЛИ (/X И Р2)

Эти два реле будут переходить из состояния 00 в 01-11-10-00-... после каждого переключения кнопки
Тут видно, что, либо эти реле должны иметь несколько контактных групп, либо нужно использовать повторители (обмотки нескольких реле подключать параллельно друг другу) для увеличения числа контактов.

Далее нужно подключить ваши реле, используя следующие функции:

Z1 - первое реле
Z2 - второе реле

Z1=X И Р1 И /Р2
Z2=X И /Р1 И Р2

Напоминаю, что функцию И реализуют последовательно включённые контакты, функцию ИЛИ - параллельно включённые контакты
Знак отрицания обозначает нормально замкнутый (тыловой) контакт реле. Если знак отсутствует, то подключается нормально разомкнутый (фронтовой) контакт.

Добавлено @ 15:13
Поищите в сети учебник "Теория дискретных устройств" автор В.В. Сапожников, там о релейно-контактных схемах есть всё, что нужно знать из основ.

Это сообщение отредактировал(а) juicefruit89 - 17.2.2012, 15:13
PM MAIL   Вверх
juicefruit89
Дата 17.2.2012, 16:07 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2012
Где: Санкт-Петербург

Репутация: нет
Всего: нет



Для замедления срабатывания реле на выключение можно ставить параллельно обмотке конденсатор с резистором
PM MAIL   Вверх
  
Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
« Предыдущая тема | Электротехника и схемотехника | Следующая тема »


 




[ Время генерации скрипта: 0.0403 ]   [ Использовано запросов: 21 ]   [ GZIP включён ]


Реклама на сайте     Информационное спонсорство

 
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru